行家说储能
新型储能产业智库
关注公众号
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
行家说储能 · 2026-06-30
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
2026年已过半,AI智算中心正迎来基础设施投资的超级周期。
仅6月下旬,重磅动作便密集落地:6月26日,南通首座“光电协同智算中心”在中天科技正式破土动工,同步构建“光储联动”清洁供能体系;协创数据募资80亿加码智算;香港科技园与商汤科技联手打造大规模智算中心;中国移动董事长陈忠岳将布局超大规模智算中心……
政策层面,国内十五五规划明确2026至2030年累计投入超2万亿元,建设全国一体化AI算力新型基建。6月22日四部委第42号令首次将国家枢纽节点新建数据中心的绿电消费纳入硬性考核,8月1日起施行。而这其中,储能不再是降本加分项,而是完成绿电消费考核的物理前提。
放眼海外,AI算力竞赛同样白热化。亚马逊、微软、Alphabet和Meta四家科技巨头2026年资本支出预计达7250亿美元,大部分投向AIDC数据中心。美国众议院能源和商业委员会提出《电力用户保护法案》(HR9430)提案,强制要求科技巨头承担数据中心能源成本及其对当地电网的影响。储能是大型AIDC通过并网审批的硬性刚需。
在AIDC储能爆发前夜,行家说储能联合行家说三代半正式发布《2026AIDC储能技术与应用报告》,从供电架构变革、不同供电架构的储能需求特点、技术发展及核心部件选型、主要商业模式、时长规模、竞争格局等维度,系统性拆解这一确定性产业趋势下的投资机遇、技术趋势与市场变局。
AIDC供电架构的三大演进方向
单机柜向MW级迈进,传统供电架构已不堪重负,“去交流化、减少变换级数、提高电压等级”成为演进主方向。
▍算力时代供电面临三重挑战
据《2026AIDC储能技术与应用报告》显示,AI算力狂奔,供电系统正承受三重结构压力:
芯片功耗持续攀升——从2020年通算时代的250W到2028年Feynman的5000W,单机柜功率由4kW向MW级跃升,八年增长超250倍。
全球数据中心用电量占比飙升:从1.6%向3.2%快速逼近,短短两三年翻倍。综合各家机构对数据中心用电量的预测,到2030年,保守估计AIDC的全球用电量接近1000TWh。
算力需求增速远超电网扩容速度——AI以月迭代,电网以年建设,供需鸿沟持续拉大。
三重挑战叠加之下,供电架构变革已不再是技术选择题,而是时间竞赛。储能系统从备选走向刚需,正是这场竞赛中的必然答案。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
▍算力爆发倒逼AIDC供电架构重构
此次发布的《2026AIDC储能技术与应用报告》详细梳理了AIDC主要电力架构:“去交流化、减少变换级数、提高电压等级”成为演进主方向。技术路线从传统UPS到HVDC、巴拿马电源、SideCar、中压直供800V,最终指向SST固态变压器终极架构,系统效率从86%向98.5%攀升,设备体积缩减40%-60%。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
供电架构升级的同时,储能方式也在持续演进:从早期交流侧挂接,到直流侧挂接、母线直挂,再到末端机柜侧直挂;进入800V高压母线时代后,储能直接接入800V直流母线,充放效率与功率密度大幅跃升,最终走向源储一体化直联,与供电架构深度耦合。储能正从备电逐步发展演进为供电链路中的核心节点。
▍SST是算力中心供电系统的最优选择
《2026AIDC储能技术与应用报告》指出,在所有的配电方案中,固态变压器SST方案是最为简洁的、效率最高的,它是在巴拿马架构的基础上,采用电力电子器件取代了移相变压器等部件。尽管增加了SST、超级电容和储能系统等部件,但总体兆瓦成本仅比AC 480V方案增加8.3%左右,但比边柜方案减少4.2%。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
目前国内数据中心SST的主流容量集中在2.4MW到5MW。如四方股份的数智SST是2.4MW,为光能源的羲和系列覆盖2.5-5MW。在效率方面,主流产品普遍达98.5%。SST高功率密度、高效率的特点可以满足AI数据中心对高能效与小型化空间的需求。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
·
·
345GWh!AIDC储能需求量分层
算力爆发推高单机柜功耗至MW级,绿电硬考核将储能从“加分项”升级为“必答题”——两层驱动力叠加,AIDC储能需求正从零散试点走向规模化爆发。需求在哪、如何分层、谁在买单?《2026AIDC储能技术与应用报告》中进行了详细拆解。
▍AIDC储能与传统储能的代际差
根据《2026AIDC储能技术与应用报告》,AIDC的兴起改变用电底层逻辑,AI训练与推理工作负载具有三大特征:超高功率密度(单机架功率跃升至50-100kW,较传统数据中心提升5-10倍)、剧烈瞬时波动(训练任务启动/切换时功率阶跃可达额定功率的30-50%)、24小时高负荷运行。储能系统必须承担“功率调节核心”角色,实现四大功能:平抑瞬时负荷波动、提供频率调节服务、规避并网排队难题、推动数据中心转型为柔性电网资产。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
AIDC储能与传统IDC备电、传统源网侧储能存在显著代际差,需同时满足高可靠、高响应、高兼容三重适配要求。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
行家说储能认为,基于这三大要求,AIDC储能技术的主要关键性评估指标主要包括:
浅层微充放电循环标准强调寿命长与循环效率高,要求系统在频繁浅充浅放工况下保持长久耐用性;
爬坡速率能力标准要求具备高功率输出,以承受多兆瓦/秒的瞬时功率斜坡;
与现场电力电子设备协调标准要求即时响应与高能量/功率密度,实现毫秒级协同;
可用物理空间影响标准关注紧凑且模块化设计,以适应数据中心寸土寸金的机房环境;
成本标准则需综合评估初始投资、替换成本及价值叠加潜力。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
▍AIDC储能需求分层
《2026AIDC储能技术与应用报告》显示,基于AIDC供电架构的特点及储能的主要安装位置,AIDC储能的需求主要分为:
第一层:绿区源网侧——为园区提供绿电接入与电力兜底。电源侧储能平抑风光波动、提升绿电消纳,时长2-8小时,规模达百兆瓦至吉瓦级;电网侧储能参与调峰调频,时长2-4小时,提供秒级响应支撑。两者确保AIDC园区“进得来、接得住”绿电。
第二层:灰区园区内部——为供电链路提供弹性调节能力。按供电架构的不同,储能可分为:UPS备电位于传统交流架构中,以铅酸或锂电池为主,主打应急备电叠加削峰填谷;HVDC+储能以锂电池或固态电池为主,实现备电与调峰一体化;SST+储能挂接于SST固态变压器直流母线,以锂电池、液流电池等为主。
第三层:白区机柜末端——为AI芯片提供瞬时功率支撑。配置超级电容或BBU,应对AI负载毫秒级功率抖动,提供微秒级瞬时响应与分钟级应急支撑。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
2025年AIDC储能需求格局呈现“互联网巨头主导定制化、运营商聚焦绿电、第三方IDC推进标准化”的鲜明分层:互联网巨头(45%)主导超大型项目,规模大、定制化程度高;电信运营商(30%)聚焦绿色低碳与广覆盖,依托风光储一体化模式参与峰谷套利,布局边缘智算节点;第三方IDC(25%)追求标准化与性价比,以模块化储能方案兼顾可靠性与成本控制。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
▍AIDC储能需求量2030年将达345GWh
据《2026AIDC储能技术与应用报告》显示,全球AIDC储能需求量2026年为119GWh,预计未来将以约30%的年化增长率增长,预计2030年将达345GWh。
中国和美国是全球两大重要的AIDC储能市场,总共约有76%的市场份额。其中,中国的AIDC储能需求量将超过45GWh;美国的AIDC储能需求量约250GWh。
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
345GWh!10图解读AIDC储能需求情况
▍往期精选:
16GW新合作!特斯拉连续落子AIDC
Intersolar 2026:10大储能趋势观察
5GW!远景AIDC新计划全球首发
一键三连「点赞」「转发」「小心心」
欢迎在评论区留下你的想法!
行家说储能 写留言 ,选择留言身份
往届回顾